水管打压就是把冷热水管用软管连接起来形成一个圈,然后将试压器接在任意一个出水口,封堵所有堵头,关闭进水总阀门进行试压。测压时,使得压力表的指针指向0.9-1.0左右,要求水管不变形、破裂、压力是正常水压的3倍同时在固定时间内保持这个压力值即为合格。
1、在水管试压时,要逐个检查接头、内丝接头,确保每个堵头和龙头等接口处都不能有渗水情况,一旦堵头渗水就直接影响试压器的表针。如果在试压过程中,表针没有丝毫下除或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的。
2、水管的打压试验最好是在水管安装好后的24小时后进行,这样既能确保水管测压的安全,也能保证数据的准确性。
3、水管打压试验时,要选择质量好的水表,打压的速度不要太快,避免引起水表的表盖出现破损的现象。而且要确保水管内不能有空气,以免影响水管测压的准确性。
4、如在水管打压时,发现打不压的情况,建议查看所有出水口是否完全闭全,当然测压时,压力器压力值快速下除,说明是堵头未堵好。
1、水管打压试验工具准备:
就是一种常用的比较简陋的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。
2、水管打压试验测压方法:
把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。水管打压必须是当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍。保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。