电杆的埋深应根据电杆的材料、高度、承力和当地的土质情况而定。一般15m以下电杆,埋深可按杆长的1/6计算,但最少不得小于1.5m,设有稳定拉线的跨越电杆和承力杆,埋深可按规定适当减少,但埋设在土质松软地区的电杆如无固定措施,应酌情增加埋深。
计算公式为埋深=杆长(m)×1/10+0.7m,规范则要求不得小于电线杆长度的1/10+0.6。
水泥电线杆的埋深要求为:
6米水泥电线杆普通土埋深1.2m,石质1.0m;
7米水泥电线杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0m;
8米水泥电线杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,水田、湿地1.6m,石质1.2m;
9米电线杆普通土埋深1.6m,硬土1.5m,石质1.4m;
10米电线杆普通土埋深1.7m,硬土1.6m,石质1.6m;
12米电线杆普通土埋深2.1m,硬土2.0m,石质2.0m。
电线杆埋深严格按照规范执行。杆路建设电线杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘;上述电线杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。河滩及塘边杆根缺土的电线杆,应做护墩保护。在路边易被车辆碰撞的地方立杆,应加设护杆桩,加高为40-50cm。
1. 杆位测量
测量杆位时,先确定好电杆首尾端的位置,然后来打木桩,用以挖坑和立杆。同时要根据地形及用电情况,来确定转角杆位置。接着测量直线段的长度,使档距分配均匀,再确定直线杆位置。
2. 杆坑
挖杆坑时要注意,如果土质松软或不良,要进行夯土,必要时加枕木。而且坑底要平实。另外,还要注意土中是否有电线电缆、管道等工程设施,如有,要注意保持一定的距离。
3. 装置底盘及卡盘
装置时,底盘是放在挖好的杆坑底部,当然,卡盘及底盘是要与电杆配套的,这样才能支撑电杆,卡盘紧紧围住电杆,可以让电杆稳定垂直,同时,保证周围的泥土对其受力。而卡盘要紧箍在电杆上,并埋于地下距地面不能小于500MM,然后用土夯实。
4. 立杆
立杆是非常关键的一个环节,保证了以后电杆的稳定与安全性。
1 安装工人上杆前应先检查杆根是否牢固,新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登。
2 上杆前应先检查登杆工具,如脚扣、踏板、安全带、梯子等是否完整、牢靠。
3 在电杆上工作,必须使用安全带和戴安全帽。安全带应系在电杆及牢固构件上,不得系在横担上或系在电杆顶梢上,防止横担不牢、断裂以及安全带从杆顶脱出。系好安全带后,必须检查扣环是否扣牢。杆上作业转位时,不得失去安全带保护。电杆上有人工作时,不得调整或拆除拉线。
4 使用梯子时,要有人扶持或绑牢。
5 安装横担时,应检查横担是否牢固、良好。检查时,安全带应系在主杆上。
6 现场人员应戴安全帽。杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料均应用绳索传递,不得乱扔。杆下严禁行人逗留。
7 遇有大雾、雷雨或五级以上大风时,严禁在电杆上作业。