1、打压试验的静水压力为管道工作压力。试验压力不能低于0.80MPa;如果管道工作压力小于0.80MPa,那么水压试验压力应选择0.80MPa。
2、各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
3、塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2 小时,压力降不得超过0.03MPa。同时检查各连接处不得渗漏。
4、压力试验应符合下列规定:压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可以使用气压试验。
5、在打压试验之前,管道应固定,接头尽量明露。试验过程中,升压时间应满10分钟及以上。
6、热熔、电熔连接的管道,应在1天后再进行水压试验。
7、压力表精度应高于0.01MPa。
8、实行分户验收,确保打压试验结果合格。
水管打压后,需要等待约20分钟,确保没有水从水管中流出,然后关闭所有打开的水龙头。之后,打开主阀20分钟后,检查水表是否在移动,即使只是缓慢移动也包括在内。如果水表有问题,或者水管有非常小的漏水,那么可能很难确定是否漏水。所以,当管道布置完成后,一定要进行水压试验,一般加压8公斤,时间大约在20~30分钟之间。
1、水管打压试验是在水管安装完成二十四小时之后,才可以进行试压工作,确保水管测压的安全和准确性。
2、在水管试压时,水管内部不可以有空气,有空气的话会影响压力的准确性。
3、打压测试时,不要使用劣质的水表,还有打压速度不能太快,会造成水表盖损坏现象,给自己带来不必要的麻烦。
4、在水压测试时,发现打不上压,可能是出水口没有关闭好。如果压力值下降很快,需要检查堵头有没有堵好,如果堵好了还是下降快,说明存在渗水或者漏水问题,要进行处理好。