消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算,其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。消火栓静水压力不应低于0.15MPa,消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑,所以在使用过程中,水压要保持稳定。室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。
法律依据:《中华人民共和国消防法》第八条,地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划,并负责组织实施。城乡消防安全布局不符合消防安全要求的,应当调整、完善;公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或者进行技术改造。
1、室内消火栓应设在明显易于取用的地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;
2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;
3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;
4、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;
5、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
1、一般认为,当消防车到达火灾现场时,可以立即用水灭火。事实上,消防队配备的消防车很多都是不带水的,比如升降消防车、救援车、消防车照明车等。它必须与消防车一起使用。然则,一些消防车由于其水容量有限,在灭火时必须寻找水源。此时,消火栓具有巨大的供水功能。
2、但是,在现实生活中,由于一些单位和个人的消防安全意识淡薄,许多没有“臂”、“腿”的消火栓遭到损坏。一些消防栓位于主干道旁边。它被建筑项目占用。
3、消火栓是保证消防火力的重要工具。消防栓的不足和损坏严重威胁着人们的生命财产安全,所以既要注意消防栓的“安全”,又要兼顾城市其他公共设施。
4、洒水喷头是防止小火引起大火灾的火灾报警装置,一旦发生大火灾,人员无法安全疏散,必须安装消火栓。一层靠近楼梯,另一层靠近出口以确保安全。如果消防栓引起火灾,即使不能用来灭火,人们也必须能够安全撤离。内部装有机械排烟系统,发生火灾时能及时排出烟气远离火源,烟气不会被火灾破坏,尽可能多地排烟。