1、市政或居住区室外消火设置:室外消火栓应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧均设置,并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于 120m,距离道路边缘不应超过2m,距离建筑外墙不宜小于5m,距离高层建筑外墙不宜大于 40m,距离一般建筑外墙不宜大于150m。
2、对于高层建筑,40m范围内的市政消火栓可计入建筑物室外消火栓数量之内,对多层建筑,市政消火栓保护半径150mm内,如消防用水量不大于15L/s,被建筑物可不设室外消火栓。
3、对于工艺装置区,或储罐区,应沿装置周围设置消火栓,间距不宜大于60m,如装置宽度大于120m,宜在工艺装置区内的道路边增改消火栓,消火栓栓口直径宜为150mm。对于甲、乙、丙类液体或液化气体储罐区,消火栓应改在防火堤外,且距储罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在储罐区可使用的数量内。
4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。
5、室外消防栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120m。
6、室外消防栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。
1、种类区别
室内消火栓,分室内普通消火栓、减压消火栓、旋转消火栓、旋转减压消火栓。室外消火栓,分地下消火栓、地上消火栓、地上防撞消火栓、地上防撞调压消火栓。
2、外观区别
室内消火栓一般为65口径的出水口,数量为一个或两个。室外消火栓一般有三个出水口。65口径的两个,100的一个,或是80的两个150的一个。
3、位置区别
室内消火栓安装于消火栓箱内,一般与消防水带、自救卷盘、水枪与接口一块组合使用。室外消防栓安装于室外场所,可与消防水带或者消防车直接相连。
4、水压区别
室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,不同的场合不同层高的水压标准不同,但一般是不应低于0.15MPa,不能超过0.5MPa,否则应采取减压措施。室外消防栓可采用高压、临时高压和低压给水系统,平时运行工作压力不应小于0.14MPa。
5、用途区别
室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施。室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火。
6、灭火方式区别
室内消火栓的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道,城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,常常与生活、生产给水管道合并使用。