1、先确定安装位置,它包括报警阀、延迟器和水力警铃,三者要控制好间距,方便后续维修,报警阀可以在1.2m的高度,在安装点做上标记。
2、在管道端安装上报警阀装置,并在管道连接后端设置水力警铃,警铃的高度要控制在2m以内,同时要设置好排水设施。
3、延时器安装在报警阀与水力警铃中间部位,再配置上压力开关即可。
4、安装后进行检测,水流经各个设施后,能发出火警信号并启动消防泵,就代表合格了。
1、报警阀起报警作用。在不考虑火灾自动报警系统的情况,喷淋系统通过湿式报警阀独立报警,阀后压力改变后,报警阀打开,部分水进入延时器,持续注水后催动水力警铃动作,从而达到报警功能。
2、湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。
3、湿式报警阀在安装时,应注意阀体的方向,并在安装前进行管道冲洗,避免泥沙污物沉积,防止堵塞环形槽。
1、在安装湿式报警阀的时候,我们应该要注意阀体的方向问题。同时,在安装之前需先对管道进行冲洗,这样能有效防止它因泥沙污物的沉积,出现堵塞的现象。
2、安装湿式报警阀的时候,如果是出现关闭状态的现象,但此时还是有水不停的从延时器排水口部位流出,这就表示它的阀瓣密封有问题不严实,必须对其进行修理或更新。
3、对于湿式报警阀来说,必须要定期检查它的报警系统情况。正常情况下,它是可以利用自动喷淋系统的末端来放水的,以保证压力开关报警阀能正常通水。