1、挡烟垂壁的有效下降高度应不小于500mm。
2、卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应不大于6000mm。
3、翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm。
4、单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时,可用多节垂壁以搭接的形式安装使用,且搭接宽度应满足:卷帘式挡烟垂壁应不小于100mm;翻板式挡烟垂壁应不小于20mm。
挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持最小距离,此距离不应大于20mm。
5、用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用,自动下垂的挡烟垂壁。
6、挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直,以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。
7、要使用高精度的激光水准仪、经纬仪,配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。
8、挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应国家标准或行业标准的规定。挡烟垂壁所用的电机及控制箱(含按钮盒)应是经国家检测机构检验合格的产品。挡烟垂壁挡烟部件在(200±15)℃、(25±5)Pa差压时的漏烟量应不大于25m/(m·h)。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时,其搭接宽度应不小于20mm。
安装固定挡烟垂壁时,由于其是固定的,所以不需要消防联动。由于电动式挡烟垂壁平时是在收起的,一般隐藏在吊顶或梁下面,只有在收到火警信号后,电动挡烟垂壁才会自动运行到工作位置,以便在火灾发生时,形成蓄烟空间,起到防止烟雾扩散的作用。安装完成后,下垂高度固定在工作位置上,形成一个蓄烟空间,无需变动。