根据《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109-2010的相关要求,焊接应由两个焊工同时进行。一个接头的时间:Φ400、Φ450管桩宜为12-18min,Φ500、Φ550管桩宜为15-25min,Φ600管桩宜为22-28min,外径不小于700的管桩应试验确定。焊接层数不得少于三层,且逐层进行。内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层,焊缝应饱满连续。当采用手工电弧焊时,焊条宜采用E4303或E4316。
1、测量放线
根据设计图纸,对管桩进行测量放线。
2、桩机就位
准备好打桩机,对准桩位进行施工,要确保施工中不倾斜,将管桩吊入压桩机内,把桩端定位在桩位中心,然后校正水平和桩心。
3、焊接桩尖
这时候要焊接好桩尖,焊接桩尖可以采用CO2保护焊,焊好后要对桩尖采用防腐沥青涂刷。
4、垂直度检测
调整桩机位置,检测垂直度,误差不能大于0.5%。
5、压桩
在进行压桩时,如果出现桩身严重裂缝、偏移等问题时,要及时的停止施工,等处理好之后再施工。另外,压桩时要注意压桩速度,防止断桩。
6、接桩
如果桩的长度不够时,需要进行接桩,可以采用电焊工艺焊接接桩,焊接要饱满不得有施工缺陷,等接桩完成后,需要经过验收合格后才能继续施工。