1、风管预留孔洞:由结构施工单位负责,机电施工方提供预留孔洞图并监督实施(孔洞宽度=风管宽度+200,孔洞高度=风管高度+200),砌体预留孔洞上方需设置过梁。
2、风管穿越防火墙(楼板)套管埋设要求:由机电施工单位负责,采用1.6mm厚铁皮做套管(套管宽度=风管宽度+100,套管高度=风管高度+100),风管与套管之间用玻璃棉或岩棉填实。
3、吊顶内风管穿墙封堵:由机电施工单位负责,墙体两侧用防火板封堵(如无机玻璃钢或1.6-2.0mm厚铁皮,射钉枪或水泥钉固定),内填岩棉或离心棉等A级防火材料,管井内风管穿越楼板封堵照此执行。
4、非吊顶内风管穿墙封堵:墙体两侧及底部由结构负责,采用砌体封堵;上部由机电负责,采取防火板封堵,内填岩棉或离心棉。
5、风管垂直穿屋面封堵:若施工图风管屋面后变为水平敷设的、或风管屋面后可以变更为水平敷设的,屋面以上砌筑井道,把水平防水封堵变更为竖向封堵,同时,屋面的风管水平段设置1%的坡度,坡向室外。否则,风管出屋面后四周设置高于屋面完成面200mm挡水坎,并做防水处理后,后道工序由机电施工单位完成。
6、风管穿外墙、风管侧向与风井接口封堵处理,均由结构施工单位负责,封堵前,机电单位完成该处的风管加固框施工用角钢框加固,防止风管因封堵引起变形,同时,风管水平段设置1%的坡度,坡向室外。
1、风管在与风机进行连接的时候,需对进出风口部位加装软接头,而它的断面尺寸需与风机进出风口一样。同时,软管接头可选择帆布、人造革等材质,长度需在200mm以上,柔性软管能有效降低风机的振动。
2、在连接当风道、除尘等设备之前,必须等到其设备安装完毕之后,然后再安装实际测绘的图纸,来做预制与安装等相关工作。而在安装风道的时候,进、出风部位应选择在风道预制的时候来做开口工作,如是选在安装完毕之后,再在风道上做开风口工作,那么它的接口部位必须要做好严密措施。
3、通风管道在安装过程中,如果出现输送含湿量较大的现象,那么在设置水平管道的时候,必须要设有一定的坡度,还需在低点部位连接排水管,这样才能保证使用效果。另外,安装时风道底部的时候,最好不要存在纵向接缝,如果底部有接缝,则需做好密封相关措施。