1、通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜,手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手位置并将手车推入开关柜的试验位置,将手车的左右把手同时向外推至把手位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。
2、将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,用扣件锁定。
3、关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门),打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。
4、检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门即可。
1、防止带负荷合闸:高压配电柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。
2、防止带接地线合闸:高压配电柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。
3、防止误入带电间隔:高压配电柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。
4、防止带电挂接地线:高压配电柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。
5、防止带负荷拉刀闸:高压配电柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。
高压开关柜广泛应用于配电系统,作接收与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。所以,高压开关柜是非常重要的配电设备,其安全、可靠运行对电力系统具有十分重要的意义。